文档名:一起谐波放大对并联电容器损坏的案例分析
随着电力系统的发展和电力电子技术的广泛应用,大量的非线性负荷的运行,向电力系统注入了大量的谐波电流.并联电容器会由于谐波电流引起绝缘介质损耗加大,加快电容器绝缘老化,甚至引起过热使电容器损坏.本文通过某500kV变电站并联电容器装置故障原因分析,提出相应建议,以实例说明谐波对并联电容器的影响.
作者:马维勇 陈薪羽
作者单位:桂林电子科技大学,广西桂林541004桂林电力电容器有限责任公司,广西桂林541004
母体文献:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会论文集
会议名称:陕西省电网节能与电能质量技术学会2017年学术交流会
会议时间:2017年7月12日
会议地点:贵阳
主办单位:陕西省电网节能与电能质量技术学会
语种:chi
分类号:TM9TM6
关键词:并联电容器 故障诊断 谐波电流 绝缘老化
在线出版日期:2021年3月22日
基金项目: