文档名:一起蹊跷电气线路故障引发火灾事故的调查与认定
本文介绍了一起因电气线路故障引发的火灾事故.在这起火灾事故调查中,火调人员经调查访问得知施工人员在某教学楼的6层作业时,不慎造成电气线路短路打火,因周围无可燃物没有引发火灾.与之同时,在其相隔很远的同一教学楼的1层却发生了火灾.通过火调人员认真细致的现场勘验和调查访问,证实该教学楼的1层发生的火灾就是因教学楼6层电气线路短路造成的.对这类电气故障引发的起火点和故障点不一致而且相隔很远的火灾,火调人员首先应将火灾现场保护范围应扩大到发生故障的那个场所,其次应全面收集相关证据,证明二者之间的关联性,就能准确认定起火原因.
作者:张保卫
作者单位:德州市公安消防支队,山东德州253000
母体文献:中国消防协会火灾原因调查专业委员会六届二次会议暨学术研讨会论文集
会议名称:中国消防协会火灾原因调查专业委员会六届二次会议暨学术研讨会
会议时间:2016年1月1日
会议地点:天津
主办单位:中国消防协会火灾原因调查专业委员会
语种:chi
分类号:TP3TP2
关键词:火灾事故 电气线路故障 起火机理
在线出版日期:2019年4月17日
基金项目: