返回列表 发布新帖

一起膨胀机仪控故障的处理

9 0
admin 发表于 2024-12-11 20:49 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起膨胀机仪控故障的处理
介绍了一起马钢三万制氧机膨胀机仪控系统出现故障,并对故障原因进行了分析,给出了处理办法及预防措施.指出三万空分系统每次停运加热吹扫要对所用变送器取压管线脱开,对取压管线进行彻底加热吹扫,在空分系统加热吹扫结束前要及时地把脱开变送器取压管线进行回装;定期按批次对三万空分系统所有变送器进行校验,当班操作人员遇到设备故障不要慌乱,要保持头脑清醒仔细查找设备故障产生的原因,修改连锁保护参数一定要在控制模块测试状态进行防止设备保护跳停。加强设备操作人员对设备的逻辑控制认知与学习。
作者:韩林
作者单位:马钢气体销售分公司,安徽马鞍山243000
母体文献:2015年全国冶金制氧专业年会论文集
会议名称:2015年全国冶金制氧专业年会  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:江西新余
主办单位:全国冶金动力信息网
语种:chi
分类号:TQ1TP3
关键词:空分装置  膨胀机  仪控系统  故障处理
在线出版日期:2019年1月18日
基金项目: