文档名:一起冷媒泄露引发火灾的调查
在近几年的火灾调查中,多次遇到因为冰柜、电冰箱、空调外机中使用的冷媒泄漏,引发自燃或遇电火花后起火成灾.本文通过介绍温州市龙湾区"10·10"民房火灾的基本情况和起火经过,通过调查询问,现场勘验,运用鉴定结论,实施现场模拟实验,认定起火原因,总结火灾教训.
作者:刘颖
作者单位:浙江省温州市消防支队浙江温州325000
母体文献:2019中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2019中国消防协会科学技术年会  
会议时间:2019年12月4日
会议地点:北京
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:U46TU8
关键词:火灾调查  民房建筑  冷媒泄漏  事故分析
在线出版日期:2022年8月26日