本文首先简要说明了某电厂一起500kV电容式电压互感器(以下简称CVT)出现的二次电压值偏低的故障,并根据电容式电压互感器的结构特点及工作原理,对其进行了计算分析,初步判断故障是由于电容式电压互感器内部电容元件击穿引起的.在对设备进行解剖检查和试验分析后,发现电容式电压互感器内部4个电容元件击穿,证明了计算分析的正确性,找出故障所在,通过更换电容式电压互感器后,消除了故障,恢复供电后,二次电压恢复正常.笔者也提出了建议和措施.
作者:陈绪滨
作者单位:调峰调频发电公司检修试验中心,广东广州511400
母体文献:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛论文集
会议名称:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛  
会议时间:2018年9月1日
会议地点:广州
主办单位:中国南方电网,南方电网调峰调频发电有限公司
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:电容式电压互感器  二次电压  故障分析
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: