文档名:一起电流二次回路非典型相间短路故障分析
本文介绍了一起非典型的500kV线路保护电流二次回路的相间短路故障,由于短路电阻的存在,导致短路的两相电流出现了换相现象.通过现象分析、理论计算出短路电阻大小,通过PSCAD建模加以验证.并通过仿真分析了短路电阻的大小对短路电流的影响,为运维检修人员处理类似缺陷提供了参考.
作者:田洪磊王一吕旭东张松黄超
作者单位:国网浙江省电力公司检修分公司,浙江杭州,311232
母体文献:第十四届长三角电力科技分论坛论文集
会议名称:第十四届长三角电力科技分论坛
会议时间:2017年11月1日
会议地点:上海
主办单位:浙江省电力学会,上海市电机工程学会,江苏省电机工程学会,安徽省电机工程学会
语种:chi
分类号:TG6TM7
关键词:电力系统 相间短路 电流二次回路 电流换相
在线出版日期:2021年3月22日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.65 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|