文档名:一起典型10kV高压开关柜电缆局部放电分析
介绍了一起典型的10kV高压开关柜电缆局部放电分析过程.首先运用超声波局部放电检测技术对疑似缺陷进行大致的定位,然后运用特高频局部放电检测技术进行外部干扰排除,达到进一步验证的目的.通过对这起缺陷的分析研究,对今后类似缺陷的分析提供借鉴和参考.
作者:周桢钧胡晓斌陈龙冷崇富张升
作者单位:国网江西省电力公司九江供电分公司,江西,九江,332200
母体文献:2017年江西省电机工程学会年会论文集
会议名称:2017年江西省电机工程学会年会
会议时间:2018年3月1日
会议地点:南昌
主办单位:江西省电机工程学会
语种:chi
分类号:TG4TG1
关键词:高压开关柜 后柜电缆 局部放电 检测技术
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: