返回列表 发布新帖

一起仓库火灾现场痕迹特征的分析与研究

12 0
admin 发表于 2024-12-11 20:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起仓库火灾现场痕迹特征的分析与研究
现场勘验是认定起火原因的重要环节,然而对于较为复杂的火灾现场,由于火灾荷载大小、分布不同,建筑结构不同,周围环境条件以及灭火救援行动不同,往往会导致一些痕迹特征的指向相互矛盾.本文通过对一起仓库火灾现场痕迹特征进行分析,详细描述了分析排除具有干扰因素的痕迹特征,强调只有全面综合地收集、分析各种证据材料并运用非可逆性理论思考问题,才能准确认定起火原因.
作者:张志永
作者单位:蓟州区消防救援支队,天津300110
母体文献:中国消防协会火灾原因调查专业委员会2019学术交流会论文集
会议名称:中国消防协会火灾原因调查专业委员会2019学术交流会  
会议时间:2019年12月1日
会议地点:天津
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:DF7D91
关键词:仓库火灾  痕迹特征  非可逆性