文档名:一起变压器负载端零线断路火灾原因的分析
零线断路引发火灾是一种常见的火灾原因,但在火灾原因认定中往往只注重了它的结果而忽略了其成灾过程,以致引起当事人对火灾原因认定的不服而引发上访、上诉等不稳定问题.本章拟从电工原理角度来论证分析它的成灾机理,以求提高火灾调查人员的理论素质和与当事人的沟通能力,同时也有利于有的放矢的预防和减少此类火灾的发生.
作者:任清杰 王永宏 曹爽
作者单位:陕西省消防总队西安710000陕西电力集团西安710000
母体文献:2019中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2019中国消防协会科学技术年会
会议时间:2019年12月4日
会议地点:北京
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:X93TU8
关键词:火灾事故 零线断路 成灾机理
在线出版日期:2022年8月26日
基金项目: