返回列表 发布新帖

一起HGIS故障的诊断与分析

24 0
admin 发表于 2024-12-11 20:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起HGIS故障的诊断与分析
介绍了一起在500kV变电站发生的500kVHGIS内部放电故障,通过解体分析发现,故障的原因是由于其静弧触头的螺栓松动,引起的动静触头不对中,在多次操作过程中产生了大量金属屑和导向套碎片,附着在绝缘件表面,导致绝缘件绝缘水平降低.针对此类问题,提出建议和措施,以杜绝隐患的发生.
作者:于晓翔李超
作者单位:国网福建省电力有限公司检修分公司,福建福州,350000
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会  
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM5TM4
关键词:变电站  混合型气体绝缘组合电器  内部放电现象  故障诊断