文档名:一起HGIS故障的诊断与分析
介绍了一起在500kV变电站发生的500kVHGIS内部放电故障,通过解体分析发现,故障的原因是由于其静弧触头的螺栓松动,引起的动静触头不对中,在多次操作过程中产生了大量金属屑和导向套碎片,附着在绝缘件表面,导致绝缘件绝缘水平降低.针对此类问题,提出建议和措施,以杜绝隐患的发生.
作者:于晓翔李超
作者单位:国网福建省电力有限公司检修分公司,福建福州,350000
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM5TM4
关键词:变电站 混合型气体绝缘组合电器 内部放电现象 故障诊断
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.72 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|