返回列表 发布新帖

一起500kV变电站35kV电容器组投入后群爆故障研究

21 0
admin 发表于 2024-12-11 20:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起500kV变电站35kV电容器组投入后群爆故障研究
本文通过昆明供电局某500kV变电站35kV电容器组出现群爆故障的原因进行探索分析,从设备的设计结构、材料性能、制造工艺及运行情况等方面进行了较深入的探究,并进行了计算分析,初步辨识清楚35kV并联电容器组的薄弱环节,并提出有针对性的有效的运维措施:严格按反措要求对户外电容器组运行5年的外熔断器进行更换;该变电站35kV两组电容器组均为内熔丝电容器,建议运行单位联系厂家改造,取消外熔断器;对采用内熔丝电容器的电容器组的保护定值按南网整定计算规程要求,按厂家提供的数据整定.
作者:鲁源赵荣普韦瑞峰董伟
作者单位:昆明供电局昆明650200
母体文献:2015年云南电力技术论坛论文集
会议名称:2015年云南电力技术论坛  
会议时间:2015年12月1日
会议地点:昆明
主办单位:云南省电机工程学会,云南电网有限责任公司
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:并联电容器组  群爆故障  外熔断器  内熔丝  保护定值
在线出版日期:2018年11月22日
基金项目: