文档名:一起220kV断路器拒动事件的分析
220kV以上电压等级的断路器普遍采用两组跳闸跳圈以保证电网故障中断路器动作的可靠性,目前,对跳闸线圈的测试主要集中在动作电压和返回电压上,而忽视了跳闸线圈的极性测试.本文通过一起事故经历,说明了跳闸线圈极性错误对断路器及电网的影响,并试图给出建议避免这种问题的产生.
作者:王源涛吴佳毅郭振黄旭亮
作者单位:杭州供电公司,浙江杭州310000
母体文献:2015年华东六省一市输配电技术研讨会论文集
会议名称:2015年华东六省一市输配电技术研讨会  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:上海
主办单位:山东省电机工程学会,江西省电机工程学会,浙江省电力学会,安徽省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM5
关键词:断路器  跳闸线圈  拒动故障