文档名:一起220kV电缆终端设备线夹发热缺陷的分析处理
本文研究分析了一起典型的220kV电缆终端设备线夹发热缺陷.首先介绍了电缆终端设备以及缺陷的基本情况;然后通过对发热的设备线夹结构进行检查分析,确认导致发热的主要原因有:铜铝过渡片使用不符合规范、铜铝过渡片打孔尺寸不符合要求、某紧固螺栓未采用弹簧垫片、避雷器引线连接在设备线夹上以及设备线夹温升;最后针对性提出了类似缺陷的预防以及消除措施.
作者:陈伟吕立翔
作者单位:国网南京供电公司,江苏南京,210019
母体文献:第十四届长三角电力科技分论坛论文集
会议名称:第十四届长三角电力科技分论坛
会议时间:2017年11月1日
会议地点:上海
主办单位:浙江省电力学会,上海市电机工程学会,江苏省电机工程学会,安徽省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM8TM5
关键词:电缆终端 设备线夹 发热缺陷 故障处理