文档名:一二次配合的配电网故障处理
针对短馈线继电保护配合和中性点非有效接地配电网单相接地故障处理问题,分别提出了一种一次设备与二次设备协同配合的解决方案.采取在故障率较高的分支断路器处配置限流电抗器的方法,实现分支线故障快速切除而不影响馈线其他部分正常供电.采用故障相接地实现及时可靠熄弧,并利用故障相接地前后和故障相接地断开前后系统零序电压和各处零序电流的变化规律,实现单相接地选线、定位和选段跳闸.论述了所提出解决方案的工作原理,详细分析了关键技术问题.基于所提出原理研制出的产品都经过测试验证了其可行性.
作者:刘健 张志华 吴水兰 芮骏
作者单位:国网陕西电力科学研究院,陕西西安710100国网陕西电力科学研究院,陕西西安710100;西安理工大学自动化学院,陕西西安710048许继集团有限公司,河南许昌461000安徽一天电气技术股份有限公司,安徽合肥230088
母体文献:第十届中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:第十届中国智能电网学术研讨会
会议时间:2019年4月19日
会议地点:河南许昌
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7TU8
关键词:配电网 故障处理 限流电抗器 故障相接地
在线出版日期:2020年8月24日
基金项目: