文档名:严寒地区变电站建筑物屋面漏水原因分析
本文重点分析屋面漏水原因,以此为切入点,运用分析与综合方法,对3座漏水屋面进行调研,总结在施工过程前后遇到的问题,结合严寒地区温差大、冻融现象明显等特殊的气候特点,将漏水原因归纳为7项4大类,即气候原因、防水材料原因、防水构造原因、施工原因.并从构造角度提出防水理念的创新,即全方位构造防水、细部构造防水、接缝构造防水,在"防、排"结合的总原则下,加强细部节点的防水处理,积极采用装配式构件模块,以释放温度应力,减少因裂缝原因导致的毛细渗水.将构造设计与施工技术相结合,提出可靠、经济、便捷的创新防水方法.
作者:樊阳林佰春杨国富
作者单位:东北电力设计院有限公司,吉林长春130021
母体文献:中国电机工程学会电力土建专委会结构分专委会第十一次学术研讨会论文集
会议名称:中国电机工程学会电力土建专委会结构分专委会第十一次学术研讨会
会议时间:2018年8月1日
会议地点:长沙
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:变电站建筑物 屋面漏水 防水设计 施工工艺 严寒地区