文档名:严寒地区被动房冬季室内环境研究
本文对严寒地区某被动式超低能耗住宅的室内热环境、室内空气品质、噪声等环境参数进行了现场测试.结果表明:被动房的平均室内空气温度为25.5℃,高于标准的上限值.平均相对湿度为31.3%,接近标准的下限值.新风量为96.9m3/h,满足住宅建筑最小换气次数为0.5次/h的要求.C02平均浓度为732ppm,低于标准限值1000ppm.PM10平均浓度为0.112mg/m3,低于标准限值0.150mg/m3.PM2.5略超出标准值.噪声分贝平均值为31.8dB,满足小于40dB的要求.建议适当降低室温,提高相对湿度,并定期更换过滤器或者增设中效过滤器.
作者:王昭俊吉玉辰薛庆雯余志义
作者单位:哈尔滨工业大学市政环境工程学院
母体文献:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会论文集
会议名称:2016年第三届全国被动式超低能耗建筑大会
会议时间:2016年12月8日
会议地点:济南
主办单位:中国被动式超低能耗绿色建筑联盟
语种:chi
分类号:TU8TV1
关键词:被动房住宅 室内环境 空气品质 热环境 严寒地区
在线出版日期:2020年7月9日