文档名:压缩机非计划联锁停机的原因分析及对策
本文以中石化某石油化工总厂炼油用压缩机在运行中出现的非正常停机的案例,站在仪表维护的角度,梳理分析了一下出现非正常联锁停机的原因,并提供了一些解决方案,为快速判断、处理压缩机非正常联锁停机的故障提供一些帮助,最终达到减少、杜绝非计划联锁停机故障的目的.在考虑SIS系统双电源供电的同时,也要考虑现场联锁AC220V用电设备的冗余供电。可通过增加一个二进一出的AC220V交流电静态切换开关的办法场为执行联锁动作的AC220V用电设备提供冗余供电,避免因一路供电的缺失而造成现场联锁设备的失电动作,进而造成装置的联锁停工。针对润滑油辅助油泵启动不及时的情况,在设计允许的情况下可以适当调高润滑油辅助油泵的油压启动联锁值,为及时补压创造条件,更好的保护机组平稳运行。SIS系统就是用来保护关键设备及装置安全运行的,在设计时要独立设置,排除其它系统的外来干扰,最大限度的保障SIS系统自身的安全运行。对于与电气专业进行衔接的关键仪表设备及元件,要进行周期性(一个检修周期)的更新,使关键部位始终保持最良好的工作状态。线缆的保护一方面要加强最初施工的监管,一方面要重点做好防小动物的措施。另外,有数据表明信号线的接线端子在经历一个运行同期(3年)后,会有近30%的端子会出现松动,这需要在检修期间对仪表控制系统的接线端子进行全面紧固,特别提醒注意的是SIS系统的辅助操作台上的端子和压缩机参与联锁的电机定子温度的接线端子是重中之重。
作者:汪曙光
作者单位:胜利石油化工总厂山东省东营市257000
母体文献:中国石油和化工自动化第十四届年会论文集
会议名称:中国石油和化工自动化第十四届年会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:北京
主办单位:中国石油和化工自动化应用协会,中国化工装备协会
语种:chi
分类号:TM7TK4
关键词:炼油机械 压缩机 联锁停机现象 故障处理
在线出版日期:2016年9月22日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 658.2 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|