文档名:循环冷却水系统对比分析
本文对常见的循环水冷却系统进行了介绍,以工艺冷却水量Q=1000m3/h,循环水泵压力H=65m,温降8℃为例,从投资、运行费用、占地面积等方面进行了对比分析,开式冷却系统前期投资最低,但需占较大土地面积,工艺冷却水易受环境污染,排污量大;冷却塔/热交换器组合系统前期投资最高,占地面积也最大,吨水耗电量高;闭式冷却塔系统前期投资适中,占地面积小,运行费用低。在冷却设备对水质要求不高、场地使用面积大的情况下可考虑使用开式冷却系统,以节约设备投资及检修费用;当冷却设备对水质要求高,建议采闭式冷却塔系统,以延长炉体等冷却设备使用寿命。为钢铁企业决策提供参考.
作者:查振林许顺红
作者单位:中钢集团武汉安全环保研究院有限公司,湖北武汉430081
母体文献:2016全国冶金节水与废水利用技术研讨会论文集
会议名称:2016全国冶金节水与废水利用技术研讨会
会议时间:2016年6月27日
会议地点:青岛
主办单位:中国金属学会,中国水利企业协会
语种:chi
分类号:TU9X7
关键词:钢铁厂 循环水 冷却系统 技术参数
在线出版日期:2016年8月26日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.04 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|