夏热冬冷地区冬季工况不同空调送回风形式室内气流组织实验研究

248 0
2024-12-11 19:59 | 查看全部 阅读模式

文档名:夏热冬冷地区冬季工况不同空调送回风形式室内气流组织实验研究
本文对下送上回、上送下回、上送上回三种典型送回风形式的室内气流组织情况进行了实验测试.测试内容包括对室内温度场和速度场分布.测试结果通过不均匀系数、垂直温差引起局部热不舒适的不满意度和空气分布特性指标作为效果判断依据.结果表明:冬季工况下,工作区温度不均匀系数最小的是上送下回室,为0.096.三种送风方式的垂直温差都较大,但工作区内的垂直温差不满意度上送上回室可以达到Ⅰ级舒适区.速度不均匀系数最小的是上送上回室,为1.098.从速度场的角度,上送上回的送风方式能够营造最优的室内速度场.本次实验测试的风系统由于过于考虑使用大温差小流量的送风方式,导致空气分布特性指标未能达到80%的要求,因此在系统设计时,除了考虑节能,还应综合考虑气流组织的优化设计.
作者:范凌枭丁勇
作者单位:重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆,400045
母体文献:第九届既有建筑改造技术交流研讨会论文集
会议名称:第九届既有建筑改造技术交流研讨会  
会议时间:2017年4月20日
会议地点:长沙
主办单位:中国建筑科学研究院
语种:chi
分类号:TU8V55
关键词:室内气流组织  送回风形式  不均匀系数  垂直温差  不满意度  空气分布特性指标
在线出版日期:2020年6月22日
基金项目: