超低能耗建筑已在全世界范围内得到了应用,其中德国关于超低能耗建筑的技术体系较为完整,而中国夏热冬冷地区还未有根据气候条件及用能特征建立起的气候适应性超低能耗建筑采暖供冷技术路线.本文首先对夏热冬冷地区气象参数和德国地区气象参数进行了对比,分析夏热冬冷地区超低能耗建筑的适用性,后对夏热冬冷地区超低能耗建筑的围护结构进行了优化分析.本文选取了上海地区一酒店式超低能耗建筑,通过建筑能耗模拟软件EnergyPlus进行模拟分析,运用正交试验法,分析了外窗、外墙、屋面三者的传热系数对建筑供热负荷、制冷负荷及全年总负荷的影响,并得出最优围护结构传热系数设计方案.结果表明,当外窗、外墙、屋面的传热系数分别为2.0W/m2·K、0.2W/m2·K、0.2W/m2·K时,建筑全年总负荷达到最低.本文的研究结果可为夏热冬冷地区超低能耗建筑围护结构的设计提供借鉴,亦可为夏热冬冷地区超低能耗建筑采暖供冷技术路线提供基础.
作者:李峥嵘蒿玉辉赵群齐典伟李翠
作者单位:同济大学,上海201804
母体文献:2017年全国暖通空调模拟学术年会论文集
会议名称:2017年全国暖通空调模拟学术年会  
会议时间:2017年12月6日
会议地点:广州
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TU2
关键词:超低能耗建筑  围护结构  热工性能  夏热冬冷地区