文档名:下垂型喷头对防火玻璃隔墙的冷却效果研究
为了测试自动喷水灭火系统对玻璃隔墙的冷却效果,本文以下垂型喷头为研究对象,搭建了自动喷水灭火系统冷却防火玻璃隔墙的实验平台.通过改变喷头与防火玻璃隔墙之间的水平距离,分析了喷头在玻璃隔墙上的布水现象,测量并计算了不同水平距离下的布水覆盖面积、水的利用率以及水膜厚度.在此基础上,进行点火实验,分别测试了玻璃隔墙迎火面和背火面的温度,探讨不同水平距离下自动喷水灭火系统对防火玻璃隔墙的冷却效果.结果表明,当喷头水平距玻璃隔墙0.1m或0.5m时,综合冷却效果较好.
作者:葛晓霞 尹强
作者单位:中国人民武装警察部队学院消防指挥系河北廊坊065000云南省玉溪市公安消防支队云南玉溪653400
母体文献:2017中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2017中国消防协会科学技术年会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南宁
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TU9TQ0
关键词:建筑消防 下垂型喷头 防火玻璃隔墙 冷却性能
在线出版日期:2020年7月28日
基金项目: