返回列表 发布新帖

西门子超声波热表一种有效的抗干扰处理方法

24 0
admin 发表于 2024-12-11 19:49 | 查看全部 阅读模式

文档名:西门子超声波热表一种有效的抗干扰处理方法
热力站热表的电磁干扰是影响热表正常工作因素之一,给热力站的热计量工作带来很大困难.寻找和排除电磁干扰是热表故障处理工作中的重点和难点,本文介绍了西门子FUS380热表一种有效的抗干扰处理方法:选择改变西门子超声波流量计通讯方式,改为485输出,直接接至控制柜,与一次侧温度测点结合,用程序计算热量,最终解决干扰问题,实验表明RS485通讯比西门子FUS380热表的脉冲通讯有较强的抗干扰能力,能够在复杂电磁干扰环境下稳定传输数据。
作者:张艳伟孙喜威王立
作者单位:郑州市热力总公司信息计量中心,河南郑州454000
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:
关键词:热力站  热量表  电磁干扰  抗干扰技术
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: