文档名:小浪底水电站主变压器损耗过高原因分析
结合小浪底水电站实例,介绍一种变压器损耗的计算方法,将计算所得全站主变损耗与实际统计数据对比,得到主变统计损耗确实过高,分析可能原因为关口电量表误差过大,并通过校表后计算证明.
作者:王嘉雨叶子洁屈伟强齐妍杰
作者单位:黄河水利水电开发总公司,河南济源459017
母体文献:河北省水力发电工程学会2019年学术交流会论文集
会议名称:河北省水力发电工程学会2019年学术交流会
会议时间:2019年6月1日
会议地点:石家庄
主办单位:河北省水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TV7TV6
关键词:水电站 主变压器 空载损耗 负载损耗 计算方法