文档名:武汉某写字楼地源热泵系统设计与实施
地源热泵工程实施的重点和难点是地下埋管换热器的设计和施工,本文通过对武汉某写字楼地源热泵系统实施与设计的差异及产生差异的原因进行了剖析,对施工阶段出现的主要问题进行了分析和总结,对地源热泵系统设计和施工中三类常见问题给出了相应的实施建议,对同类工程项目的设计和施工具有一定的参考意义.地源热泵系统在设计阶段应充分考虑施工工序、交叉施工对系统设计的影响,对于埋管面积狭小的区域,土建结构和地埋管换热器同步施工所产生的矛盾尤为突出,在设计之初就应提出相应解决方案,避免后期系统埋管形式变更;地埋管二级分集水器侧环路在无法使用同程式系统时,可以通过调整换热器连接二级分集水器之间的水平埋管管径,使各环路之间的水力不平衡率控制在可调范围类;对于地源热泵二级分集水器检查井施工场地比较狭小的空间,可以采用预制水泥管检查井或装配式混凝土检查井,不仅可以加快施工进度,而且有利于效降低现场施工难度。
作者:胡先芳雷建平周敏锐陈焰华
作者单位:中信建筑设计研究总院有限公司,武汉430014
母体文献:2017年全国热泵学术年会论文集
会议名称:2017年全国热泵学术年会
会议时间:2017年6月1日
会议地点:北京
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:地源热泵 系统设计 实施偏差 交叉施工 水力平衡 预制检查井
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1022.25 KB
- 下载次数:
- 61
-
高速下载
|