文档名:消力池排水管渗水带泥来源探究及处理措施
渗水带泥问题可能导致消力池底板发生渗透破坏,从而影响水电站的运行安全.本文针对苏只水电站泄洪闸消力池基础渗水带泥问题,采用现场试验和数值分析相结合的方法探究并确定渗水带泥的来源,提出了解决措施.研究认为:渗水带泥来源于消力池底板顶面,即由消力池混凝土底板结构缝等裂缝至底板下部排水系统形成通道,消力池底板顶面的淤积泥质由此通道进入无砂排水管,随涌水在无砂管管口排出.确定了消力池底板混凝土结构缝破坏位置.提出相应的处理措施,为解决类似工程问题提供了依据.
作者:张博周恒
作者单位:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,西安,710065
母体文献:第六届水库大坝新技术推广研讨会论文集
会议名称:第六届水库大坝新技术推广研讨会  
会议时间:2017年4月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国水利学会,中国大坝工程学会
语种:chi
分类号:TV6TV5
关键词:水电站  消力池  渗水带泥问题  排水系统