文档名:现役历史保护建筑砌体用砖的耐久性测试研究 
现役历史保护建筑的耐久性是建筑物继续服役的保障,影响砖砌体耐久性的指标为砖的风化程度.为了充分反映砖的物理风化和化学风化特征,选取现役历史保护建筑砌体用砖进行抗冻融循环和强度测试,并与利用风洞对这种砖进行风荷载加速物理风化作用测试指标进行对比,研究两种测试方法指标之间的规律性,推算经过80多年的现役历史保护建筑砌体用砖的耐久性,评估其剩余使用年限.研究与测试结果表明:现役历史保护建筑砌体用砖具有足够长的剩余使用年限,冻融循环指标能够反映砖的抗风化性能,风荷载能够加速砖的风化程度,潮湿氯离子侵入是砖化学风化的内部因素,风荷载作用是砖物理风化的外部条件.利用风洞加速砖的风化测试方法能够反映砖风化的实际状态,对于评估历史保护建筑砖砌体结构耐久性及其剩余使用年限具有重要的参考价值. 