文档名:图像火检在2×350MW超临界机组的调试及应用
以烟台龙源电力技术有限公司生产的LY2000-I型图像火焰检测系统在本厂前后墙对冲燃烧方式、Π型燃煤锅炉的运用为例,结合该图像火检系统在本厂整体安装、调试过程中,对该火检系统进行了详细的说明,并给出使用方法和常见的问题;并对提高火检冷却风出口压力做出尝试,对同类型机组的火检选型及调试具有参考价值.
作者:李晓宇
作者单位:华能渑池热电有限责任公司,河南省三门峡市渑池县472400
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TP3
关键词:热电厂 燃煤锅炉 图像火检 冷却风 出口压力
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: