返回列表 发布新帖

同步变频恒压逼近的大风机防喘振控制系统的设计

14 0
admin 发表于 2024-12-11 17:50 | 查看全部 阅读模式

文档名:同步变频恒压逼近的大风机防喘振控制系统的设计
针对某煤气加压站两台并联运行的大型离心式风机极易发生喘振的问题,在充分研究目前主流防喘振控制技术的基础上,对原有的防喘振控制系统进行了优化设计.为了避免变频风机工作在低转速、小流量工况下容易诱发喘振的现象,两台并联工作的大风机由原来一台工频、另一台变频的运行方式改为两台同步变频的运行方式.在流量接近防喘振线的控制方法上采取变频恒压逼近的控制策略,较可变极限流量法进一步扩大了风机的工作区间,有效地减少了防喘振阀的动作次数,降低了风机入口的回流流量,达到了提高风机工作效率和节能降耗的效果.在防喘振阀开度的控制方法上采取模糊参数自整定PID控制策略,使控制系统所需的动态响应速度快和稳态调节精度高的两方面优良特性得到完美的结合,并通过对比仿真实验证明了其控制的有效性.基于控制网络的防喘振控制系统的设计,使整体监控系统的实时性、可靠性、自动化控制和管理水平得到全面的提升.
作者:田海吴振奎
作者单位:内蒙古科技大学信息工程学院,包头014010
母体文献:第二十届全国自动化应用技术学术交流会论文集
会议名称:第二十届全国自动化应用技术学术交流会  
会议时间:2015年8月8日
会议地点:包头
主办单位:中国自动化学会,中国金属学会
语种:chi
分类号:
关键词:煤气站  离心式风机  喘振控制  运行方式  防喘振阀  动作次数
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: