文档名:通信基站独立光伏空调系统设计与仿真
为实现通信基站的稳定、高效、可靠地运行、减少环境污染、降低发电成本,设计了一套通信基站独立光伏发电系统作为基站空调供电设备.根据上海地区的实际天气状况,对光伏发电系统、建筑形式和空调系统做匹配型设计,得出光伏发电系统最佳设计方案;利用MATLAB/Simulink来建立光伏空调系统模型,对空调在全年(重点是夏季)工况下进行实际运行模拟,利用上海标准日气象参数数据仿真得出:1.11时至12时光伏系统的输出功率形成峰部,各标准日(1、4、7、10月)的光伏发电量为18.89、34.44、41.94、27.45kWh.2.利用全年等效气象参数,模拟结果基本符合标准气象日下模拟结果,夏季系统输出结果对比夏季最高负荷下空调能耗,能满足空调使用同时补给蓄电池组.分析了仿真结果,验证了模型的正确性和有效性,为实际的通讯基站独立光伏空调系统的设计提供参考和依据.