文档名:铁芯多点接地致35kV并联电抗器过热故障分析
对一起35kV并联电抗器内部过热故障进行了分析.通过油中溶解气体分析、电气试验数据对故障性质和故障部位进行了判断.通过分步骤解体检查验证了判断的正确性,并针对发现的问题提出了处理措施.分析结果及提出的建议对并联电抗器色谱分析及故障判断有一定的借鉴意义.
作者:黄祖荣陈玮光刘康
作者单位:国网江苏省电力公司检修分公司,江苏南京,211102
母体文献:南京市科协2017年青年科学家论坛论文集
会议名称:南京市科协2017年青年科学家论坛
会议时间:2017年11月15日
会议地点:南京
主办单位:南京市科协,南京电机工程学会,江苏省电机工程学会,江苏省配电网智能技术与装备协同创新中心
语种:chi
分类号:
关键词:并联电抗器 铁芯多点接地 过热故障 色谱分析