返回列表 发布新帖

跳闸智能压板在综自系统中报警功能的应用

14 0
admin 发表于 2024-12-11 17:41 | 查看全部 阅读模式

文档名:跳闸智能压板在综自系统中报警功能的应用
目前变电站保护屏使用的传统跳闸压板的位置无法实施接入保护装置和后台系统,只能由现场运行人员以人工方式检查确认,自动化水平较低.智能压板的应用实现了对压板运行状态的实时在线监视,对各种情况下的压板运行状态错误均能自动告警,实现了压板操作全过程的监视与防误预警提示,特别是把跳闸压板的遥信量接入后台计算机中,通过设定微机保护装置投运状态和跳闸压板投退状态的逻辑报警关系,很好的解决了保护装置投运而跳闸压板未投入带来的事故风险,该应用在浙江临海花园35kV变电站取得了良好的效果。
作者:周灵江 吴健 赵萍 徐华 郑远德 陈鑫
作者单位:国网浙江临海市供电公司,浙江临海317000国网浙江台州市供电公司,浙江台州318000
母体文献:2015年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2015年中国电机工程学会年会  
会议时间:2015年11月17日
会议地点:武汉
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TN9
关键词:变电站  保护装置  跳闸故障  智能压板  综合自动化系统  报警功能
在线出版日期:2016年6月21日
基金项目: