文档名:天然气管线管地界面极化电位的测量与评价
采用卫星同步通断测试系统测试了某管线管/地通电、断电电位数据,获得管/地通电、断电电位曲线,直观准确的判断了管道阴极保护程度.结果显示,某管道A场站-4#阀室之间管道阴极保护能力不足;A场站-7#阀室、C场站-9#阀室之间管道遭受较强直流干扰,3#阀室-A场站、7#阀室-C场站、9#-D场站之间管道遭受直流杂散电流较弱.
作者:惠海军张照旭蒲昭军戴乾生罗四元刘宇翔
作者单位:中国石油西气东输长沙管理处
母体文献:第二届中国液化天然气储运技术交流会论文集
会议名称:第二届中国液化天然气储运技术交流会
会议时间:2016年1月12日
会议地点:广州
主办单位:中国石油学会
语种:chi
分类号:TG1TE9
关键词:天然气管线 管-地通电 断电电位 阴极保护