文档名:外脚手架梁侧直埋式刚性连墙件施工技术
传统连墙件常采用钢管埋设于边梁上口,其埋设位置与外墙体冲突,施工过程中易被人为破坏;由于层高与外脚手架步距的协调性因楼而异,连墙件偏离主节点的距离不能完全保证规范要求的"≤300mm".上述两项易造成连墙件失效或削弱,从而存在外脚手架安全隐患甚至引发事故.外架拆除进度与连墙洞修补工艺要求的技术等待时间不协调,采用传统连墙件还会因连墙洞修补不善而产生大量外墙渗漏隐患.梁侧直埋式刚性连墙件,根据连墙件布置方案,制作连墙钢管和锚固钢筋,边梁模板安装时将制作好的连墙件与边梁钢筋模板一起安装并且整体浇筑,连墙钢管为侧埋,落架时采用手磨机切割连墙件钢管并修补洞口,该工法可有效避免传统连墙件所产生的上述问题,并且可以缩短工期、节省费用、安全环保性提高.
作者:徐子武雷攀袁鹏周剑邓仁超
作者单位:江西建工第四建筑有限责任公司,江西南昌330002
母体文献:第24届华东六省一市土木建筑工程建造技术交流会论文集
会议名称:第24届华东六省一市土木建筑工程建造技术交流会
会议时间:2018年9月26日
会议地点:山东泰安
主办单位:山东土木建筑学会,山东省建筑科学研究院
语种:chi
分类号:U44U4
关键词:外脚手架 梁侧直埋式连墙件 连墙钢管 锚固钢筋 施工技术
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.62 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|