SCR脱硝技术的火电机组,液氨自动控制系统通常只能满足机组在稳定工况下的跟踪和调整功能,在机组负荷大幅波动时,造成喷氨调节阀流量特性曲线无规则变化,为确保NOx的达标排放,使脱硝系统过量喷氨,造成工质浪费,同时使空气预热器压差增大,降低了催化剂的使用寿命.辽源发电厂通过采用自动控制策略优化,有效解决运行中液氨随机组负荷变化的优化调整,确保污染物排放控制在合格范围内,节省用氨量,同时能够有效控制过量喷氨而造成的空气预热器堵塞和对大气的二次污染,具有较大的经济效益和环保效益.
作者:姜彬郑琳成龙
作者单位:大唐辽源发电厂
母体文献:2017热电联产节能减排技术交流研讨会论文集
会议名称:2017热电联产节能减排技术交流研讨会
会议时间:2017年3月9日
会议地点:长春
主办单位:中国节能协会,热电产业联盟
语种:chi
分类号:X70TK3
关键词:火电厂 脱硝系统 自动控制 污染物排放
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: