文档名:土壤热池跨季节蓄热初步估算
京津冀地区(不包括张家口、承德地区)民居建筑耗热量指标31.23~31.82W/m2,设计负荷指标43.36~43.82W/m2每立方米土壤热池(采暖期可释放)蓄热量:1000×(1.2~1.4)×(0.84~0.94)X(65~35)=30240~39480kJ其中:土壤容重:1.2~1.4g/cm3土壤比热容:0.84~0.94kJ/(kg·℃)土壤热池温降:65℃降至35℃,δt=30℃将每立方米土壤热池可释放热能单位千焦换算成千瓦:30240~39480÷4.18÷860=8.4~11KWh石家庄采暖期112天,按冬季太阳能保证率30%,热池供暖70%计算,热池供暖期为112×70%=78天.按每天全负荷供暖16小时,传输热损设为20%,采暖得热量80%.
作者:崔建伟
作者单位:河北省太阳能行业协会
母体文献:2018中国太阳能热利用行业年会暨高峰论坛论文集
会议名称:2018中国太阳能热利用行业年会暨高峰论坛
会议时间:2018年12月1日
会议地点:合肥
主办单位:中国节能协会,中国太阳能热利用产业联盟,中国农村能源行业协会
语种:chi
分类号:TK1
关键词:民居建筑 土壤热池供暖系统 跨季节蓄热 计算方法
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目: