文档名:碳化混凝土再碱化试验研究 
设计了碳化混凝土再碱化试验装置,并以再碱化深度作为再碱化效果的评价指标,研究了电压、电解质浓度及通电时间对再碱化效果的影响.结果表明,增大施加电压、电解质浓度或通电时间,再碱化效果均有提高,但是电压宜控制在10V左右,电解质浓度宜在0.5~0.7mol/L之间,而通电时间则与再碱化构件尺寸、强度等参数有关. 
作者:余维 吴瑾 黄俊友 胡晓东  
作者单位:南京航空航天大学航空宇航学院,江苏南京210016江苏省水利科学研究院,江苏南京210017 
母体文献:江苏省工程结构鉴定与加固改造第六届学术交流会论文集 
会议名称:江苏省工程结构鉴定与加固改造第六届学术交流会   
会议时间:2015年8月1日 
会议地点:连云港 
主办单位:江苏省土木建筑学会 
语种:chi 
分类号: 
关键词:碳化混凝土  再碱化  电压分析  电解质浓度  通电时间 
在线出版日期:2016年5月23日 
基金项目: 