文档名:太平驿电站汶川地震震害分析及次生灾害防治
##太平驿水电站在汶川大地震中经受了超抗震设计标准的考验,强震引发大坝两岸坝肩山体垮塌,受地震及山体垮塌、泥石流、山洪等的影响,大坝和厂房遭受一定程度的损毁,导致大坝泄洪设施控制失效、大坝漫顶、进水口堵塞、开关站及线路破坏、尾水洞堵塞和机组水淹,但大坝整体结构仍是稳定安全的.汶川地震后,汶川的地质结构发生了改变,致使岷江河道汶川段两岸山岩破碎、松动,山体极不稳定,极易引发次生灾害;2013年7月,阿坝汶川等地普降暴雨,强降雨在太平驿水电站区域内引发泥石流9处,再次造成太平驿水电站部分建筑物和设施的损毁.通过对太平驿水电站灾害分析和修复处理的总结,针对汶川地震和泥石流的灾害特点,进一步研究提高水电站防灾减灾能力和保证水电站安全稳定运行的措施,并对峡谷河流上中型水电站的防灾减灾的特点及应对措施进行新的探索.
作者:林鹏
作者单位:中国华能集团有限公司,北京100031
母体文献:纪念“汶川地震”10周年——高坝大库抗震安全国际学术研讨会论文集
会议名称:纪念“汶川地震”10周年——高坝大库抗震安全国际学术研讨会
会议时间:2018年5月12日
会议地点:成都
主办单位:中国水力发电工程学会,中国大坝工程学会
语种:chi
分类号:TV7TV6
关键词:水电站 地震震害 次生灾害 防漂闸 河道清淤 厂区防洪能力
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: