文档名:水处理反渗透保安过滤器滤芯频繁堵塞原因分析及处理措施
本文介绍了某电厂化学锅炉补给水处理系统一级反渗透保安过滤器滤芯频繁堵塞的异常情况,并对堵塞的原因进行了分析,由于目前公司不具备对滤芯污染物做进一步成分分析的条件,依据现场加药情况及结合保安过滤器滤芯上有淡黄色粘滑附着物,及略带一种腥臭味的外观现象,可以初步判断还原剂加药过量致使在管道和设备内部大量滋生硫酸盐还原菌以及还原剂溶解不完全而被滤芯截留是造成一级反渗透进水SDI值升高和保安过滤器滤芯长期频繁堵塞的主要原因,最后提出了解决措施,包括针对细菌有机物污染,对一级反渗透和保安过滤器设备、管道进行一次以碱洗杀菌为主要工艺的化学清洗。降低还原剂药液溶药浓度,由目的5%降至2.5%,每次溶药时进行彻底搅拌,确保溶解均匀不发生还原剂在药罐内沉积析出等。
作者:李朝燕
作者单位:大唐武安发电有限公司
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:热电厂  反渗透  保安过滤器  堵塞现象  化学清洗
在线出版日期:2016年8月26日
基金项目:
相似文献