文档名:双层定形相变墙体的传热特性数值模拟
本文利用ANSYS软件,数值模拟了一种新型双层定形相变墙体的传热过程.该双层相变墙体在外墙和内墙分别添加相变温度不同的定形相变材料,外墙相变材料板相变温度为28℃,主要在夏季发挥作用;内墙相变材料板的相变温度为18℃,主要在冬季发挥作用.本文重点分析了内外相变材料板的厚度对传热特性的影响,研究结果显示:夏季工况下的外相变层最佳厚度约为50mm,冬季工况下的内相变层最佳厚度约为30mm.
作者:刘春蕾戴秋敏
作者单位:南京理工大学
母体文献:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘察设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TM9
关键词:双层定形相变墙体 相变温度 传热特性 数值模拟
在线出版日期:2020年6月28日
基金项目: