文档名:数据中心室内气流温度分布比较分析
针对数据中心的温度分布,使用6SigmaDC软件对实验机房和空调系统进行建模,对不同摆放和送风方式下的房内温度场以及气体流线分布情况进行了模拟仿真,并在相同的实验条件下进行了实验验证,结果表明,两者结果符合良好,并得出了最佳的摆放以及送风方式,印证了评价指标的计算结果.
作者:朱万朋周峰刘琦马国远李翠翠晏祥慧姜明健
作者单位:北京工业大学环境与能源工程学院,北京100124
母体文献:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会论文集
会议名称:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:北京
主办单位:北京瑞思博创科技有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU1
关键词:数据中心 空调系统 温度分布 气体流线
在线出版日期:2020年10月26日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 3.87 MB
- 下载次数:
- 60
-