文档名:数据中心冷却塔热力性能提升工程实践
针对数据中心中央空调系统运行中后期制冷能力逐渐下降和负荷需求逐渐上升的矛盾,本文提出了从冷却塔风量和冷却塔填料的两个方向对空调系统冷却塔进行优化提升.同时提出了一个衡量数据中心制冷能力的方法,通过这套方法,量化冷却塔优化措施带来的效果.在某数据中心的工程实践中,验证了从冷却塔风量和冷却塔填料这两个方向进行优化的有效性.
作者:刘钧何其振吴丽菲祝昌斌
作者单位:中国移动通信集团广东有限公司,广东广州510623
母体文献:2018广东通信青年论坛论文集
会议名称:2018广东通信青年论坛  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:广州
主办单位:广东科协,广东省通信学会
语种:chi
分类号:TQ0V24
关键词:数据中心  中央空调系统  冷却塔  热力优化
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: