数据中心静压层高度对不同地板送风方式的影响研究

14 0
admin 发表于 2024-12-11 16:19 | 查看全部 阅读模式

文档名:数据中心静压层高度对不同地板送风方式的影响研究
随着数据中心发热量增大,空调系统及其气流分布要求也越来越高.通过架空地板静压层优化数据中心气流分布的目标是改进气流均匀性,解决数据中心局部过热的问题.本文选择数据中心的四列机柜子模块作为考察样本进行分析,采用CFD方法分别研究6种静压层高度(0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1m和1.2m)对3种地板送风方式的气流分布和局部热点的影响.3种地板送风方式分别为开放通道、热通道封闭、冷通道封闭.然后,本文系统地阐述了三种性能考核指标,供应/回流热指数(SHI/RHI),回流冷却指数(RCI)和回流温度指数(RTI),并通过三种性能指标把数据中心内各个机柜的过冷或过热的程度和气流组织的特性体现出来,以此衡量数据中心的热环境.通常,适当增加地板高度可有效地提高冷却效果和气流均匀性,但当高度增加一定程度时作用不再显著.本文根据不同静压层高度和送风方式组合的18种情况,可得到不同结构形式数据中心,地板架空层高度的推荐范围,并通过实测试验进行验证.
作者:张萌张忠斌胡雨姚喻晨黄虎
作者单位:江苏省能源系统过程转化与减排技术工程实验室,能源与机械工程学院,南京师范大学,南京210042
母体文献:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘察设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TV3
关键词:数据中心  静压层高度  空调系统  地板送风