文档名:输电线路铁塔群桩基础的优化布置
输电线路铁塔群桩基础的传统布置方式会造成基桩受力不均、大部分基桩承载力得不到充分发挥.为此提出了群桩基础的优化布置方案.根据输电线路铁塔基础作用力的特点以及群桩基础的受力特点,采取了承台偏心、承台旋转、梯形承台、长短基桩等优化布置.计算结果表明,优化布置使得基桩受力相对均匀、充分发挥基桩承载力且减少了基础混凝土体积3%~15%.
作者:王稳郑晏超秦玮张卓群
作者单位:国核电力规划设计研究院,北京市,海淀区,100095
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2016年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2016年工作会议  
会议时间:2016年10月14日
会议地点:杭州
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM7TU3
关键词:输电线路铁塔  群桩基础  优化布置  承台偏心  承台旋转  梯形承台  长短基桩
在线出版日期:2019年6月27日