返回列表 发布新帖

输电线路电晕可听声的声源定位研究

18 0
admin 发表于 2024-12-11 16:12 | 查看全部 阅读模式

文档名:输电线路电晕可听声的声源定位研究
搞清电晕可听声的声源位置对掌握其产生机理至关重要.本文应用了麦克风阵列和时延估计算法在理论上实现了对故障电弧的定位,并进行了实验仿真,验证了理论和算法的正确性.将麦克风阵列定位原理应用到电缆故障电弧的定位,并通过实验仿真的方式验证了电缆故障电弧的定位原理和算法的可行性,为以后电缆故障电弧检测提供了理论和算法依据。为了验证此理论和算法的通用性,在电缆上随机取了六个点作为声源位置,按照以上方法分别带入六个声源点的位置坐标,求得六个点的仿真坐标,最后与实际坐标作对比。
作者:梁义 冯涛 张子涵 刘元庆
作者单位:北京工商大学材料与机械工程学院噪声与振动实验室,北京100048中国电力科学研究院北京100192
母体文献:2017年全国声学设计与噪声振动控制工程学术会议论文集
会议名称:2017年全国声学设计与噪声振动控制工程学术会议  
会议时间:2017年5月16日
会议地点:长沙
主办单位:中国声学设计与噪声振动控制网,北京国建信文化发展中心
语种:chi
分类号:X12TN9
关键词:输电电缆  故障电弧  电弧声  声源定位
在线出版日期:2017年10月24日
基金项目:
相似文献