返回列表 发布新帖

输电线路导线间隔棒线夹大面积脱落原因分析及对策

23 0
admin 发表于 2024-12-11 16:12 | 查看全部 阅读模式

文档名:输电线路导线间隔棒线夹大面积脱落原因分析及对策
分裂导线间隔棒是输电线路上一种很重要的防护金具,主要用于限制子导线之间的相对运动及在正常运行情况下保持分裂子导线的线间距离,防止鞭击磨损导线,阻尼间隔棒还有消振及吸收能量的功能.文章对±500kV宜华线(江苏段)发生导线间隔棒线夹大面积脱落进行了较为详尽的原因分析,提出了相应的对策措施.
作者:王志明庄严昌国际
作者单位:国网江苏省电力有限公司检修分公司,南京市211102
母体文献:EPTC第六届输电年会论文集
会议名称:EPTC第六届输电年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:广州
主办单位:全国输配电技术协作网
语种:chi
分类号:TM7D91
关键词:输电线路  导线间隔棒  大面积脱落  故障分析
在线出版日期:2019年5月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 16:12 上传