文档名:十字隔墙对超大型冷却塔性能影响的数值研究
在自然风的作用下,冷却塔内流场发生偏移,失去原有的对称性,在下风向形成负压区,使得冷却塔的进风口区域及出口阻力增大,冷却塔的运行效果降低.十字隔墙作为冷却塔工程的防风措施之一,已在部分常规冷却塔中有所应用.但目前缺乏在超大型冷却塔中加装十字隔墙的应用研究.基于三维数值计算模型,研究了自然风情况下十字隔墙对某工程超大型自然通风冷却塔的性能影响.研究结果表明:十字隔墙的防风效果与风速、风向相关,受厂址气象条件影响很大.
作者:刘晓轻杨嘉菅佳乐张荣勇
作者单位:中国核电工程有限公司,北京100840
母体文献:第三届核电工程水工系统技术论坛论文集
会议名称:第三届核电工程水工系统技术论坛
会议时间:2018年8月24日
会议地点:上海
主办单位:中国核电工程有限公司,给水排水编辑部,中国建设科技集团股份有限公司
语种:chi
分类号:X13O21
关键词:核电厂 冷却塔 十字隔墙 防风效果
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: