文档名:湿式报警阀性能对自动喷水灭火系统联动的影响研究
为研究湿式报警阀压力开关报警启动方式对自动喷水灭火系统联动启动的影响,分析了报警阀组的动作原理,分析了湿式报警阀压力开关报警启动系统方式在实际工程中遇到的问题,结合中国报警阀组的报警性能,搭建自动喷水灭火系统测试模拟系统,开展了不同工况下的湿式报警阀报警功能特性试验和系统模拟启动试验,结果表明:在系统参数设计合理的条件下,湿式报警阀能够有效启动,湿式报警阀组在报警的同时能够通过压力开关启动消防泵,实现自动喷水灭火系统联动启动.
作者:田立伟罗宗军杨丙杰刘连喜
作者单位:应急管理部天津消防研究所天津300382
母体文献:2019中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2019中国消防协会科学技术年会
会议时间:2019年12月4日
会议地点:北京
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TP2TU9
关键词:自动喷水灭火系统 湿式报警阀 压力开关 启动方式