文档名:事故工况下长输多热源联网运行的应用实践
本文通过华电章丘电厂余热为主热源、济南热力集团有限公司唐冶热源厂、东新热电厂为补充热源的长输多热源联网运行水力计算及并网、解列运行实例,阐述了应用实践实例的注意事项:①补充热源提高锅炉负荷时间及循环流量需根据调度指挥中心指令及锅炉供水温度等实际情况及时调整,保证供水温度与主热源保持在5℃之内,如出现异常情况及时报告调度指挥中心。②相关各公司操作过程中严密注意主热源、中继泵站与海拔较高、较低各换热站参数变化情况,防止出现管网超压、换热站超压、高点倒空等情况的出现,及时主动与调度指挥中心及其他分公司沟通。③各热源厂值班人员自操作开始对上述重点位置的重要参数每十分钟进行一次记录,至操作结束,如出现异常情况及时报告调度指挥中心。
作者:邢天川李杰崔玥
作者单位:济南热力集团有限公司
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU9TV6
关键词:集中供热 长输多热源联网工艺 参数优化 流量调节
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: