返回列表 发布新帖

深埋排水盾构隧道高刚性管片接头力学性能试验研究

17 0
admin 发表于 2024-12-11 13:37 | 查看全部 阅读模式

文档名:深埋排水盾构隧道高刚性管片接头力学性能试验研究
为满足深埋排水盾构隧道在高内水压和高水土压力作用下的特殊工作要求,需要采用高刚性的接头连接形式对盾构隧道管片进行可靠连接.拟采用一种在手孔内部全面包钢的“口字型”铸铁件及与之连接的锚筋作为接头预埋件结构体系,以满足接头的刚度要求.由于接头的特殊形式,对于其力学性能尚缺乏充足的研究.文章对其展开了接头力学试验,分析了该接头结构形式的变形特性、承载力以及破坏模式.研究结果表明,管片接头承载力满足各设计工况荷载要求,当轴力为0时,极限抗弯承载力为1494kN·m.管片接头转角受所受弯矩和轴力控制,当轴力一定时,转角随着弯矩的增大而增大;而当弯矩一定时,转角随着轴力的增大而减小.在接头弯矩增加且轴力保持为0时,接头挠度、转角、螺栓应力、锚筋应力均呈现明显的双线性特征,当接头弯矩小于1144kN·m时,接头刚度较小;当弯矩大于1144kN·m时,接头刚度增大.由此可以得出当接头所受轴力为0时,接头弯矩值达到1144kN·m后嵌缝混凝土接触.各设计工况下中手孔周围裂缝发展情况较轻微,最大裂缝宽度不大于0.2mm,满足深埋排水隧道的使用要求.接头的破坏是由螺栓的屈服引起的,螺栓受拉屈服后,接头截面受压区迅速减小,嵌缝混凝土接触造成接缝上表面混凝土压碎、剥落.
作者:金瑞 朱合华 周龙 闰治国 沈奕 官林星 温竹茵 李耀良
作者单位:同济大学土木工程学院地下建筑与工程系,上海200092同济大学土木工程学院地下建筑与工程系,上海200092;同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海200092;同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室,上海200092上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海200092上海市基础工程集团有限公司,上海200002
母体文献:2018中国隧道与地下工程大会暨中国土木工程学会隧道及地下工程分会第二十届年会论文集
会议名称:2018中国隧道与地下工程大会暨中国土木工程学会隧道及地下工程分会第二十届年会  
会议时间:2018年11月5日
会议地点:安徽滁州
主办单位:中国土木工程学会,中国工程院
语种:chi
分类号:
关键词:盾构隧道  接头刚度  衬砌管片  力学性能
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目: