文档名:深基坑支护工程难点的解决
某深基坑面积5000m2,坑深19.2m,与相邻建筑物距离较近,周边地下管线埋藏复杂,地下水位在基底以上4m,一级基坑.设计采用桩锚加旋喷桩止水帷幕支护体系,解决了常规锚杆会碰到相邻建筑的地下室问题、西侧锚杆施工碰到原相邻基坑的护坡桩、南侧护坡桩施工与地上高压线靠近、施工过程中发现未名地下管沟问题和止水帷幕漏水点堵漏等难题,最后支护结构的最大位移为13.66mm,是设计值的55%,保证了基坑的稳定安全.
作者:张峰佟建兴孙训海罗鹏飞马彬彬刘海潮
作者单位:中国建筑科学研究院地基基础研究所,北京100013
母体文献:第十四届全国桩基工程学术会议论文集
会议名称:第十四届全国桩基工程学术会议  
会议时间:2019年11月25日
会议地点:福州
主办单位:中国土木工程学会,中国工程建设标准化协会
语种:chi
分类号:TU7U45
关键词:深基坑工程  支护结构  桩锚体系  止水帷幕